Hallo bfs, wir hatten ja auf Seite 1 eine Diskussion zur Dauerbelastbarkeit von Schukodosen.
Zitat von bfsDie verbreitete Ansicht, daß die Ladung via Ziegel an der Steckdose nicht so empfehlenswert ist, da ggf. die Steckdose heiß wird ... ist insofern vollkommener Unsinn, als eine ganz normale Schuko-Steckdose (mit 3 x 1.5 mm² Einspeisung) 16 A als Dauerlast (Stromaufnahme) aushält - fachgerechte Installation vorausgesetzt, also I NSi = 16 A, Einspeisung = NYM-J (oder vergleichbare), 3 x 1,5 mm² (bei Mehrlänge besser noch 3 x 2,5 mm²); das passt und entspricht auch den anerkannten Regeln der Technik (DIN/VDE 0100-600/105).
Dazu ist mir gerade etwas über den Weg gelaufen:
ZitatBezüglich der Absicherung dieser Stromkreise gelten die normalen Vorgaben für Steckdosen, also max. 16 A, wobei ggf. zu beachten ist, dass die 16 A nicht dauernd auftreten sollten, um z.B. die Leitungen nicht zu überlasten, siehe hierzu auch DIN VDE 0100-430, wo in Abschnitt 433.1 folgendes festgelegt ist: Der Schutz in Übereinstimmung mit diesem Abschnitt kann den Schutz in bestimmten Fällen nicht sicherstellen, z. B., wenn lang andauernde Überströme kleiner als I2 auftreten. In solchen Fällen sollte die Auswahl eines Kabels/einer Leitung mit größerem Querschnitt geprüft werden.