Du hast NYM in der Erde verlegt (bekommen)? Was ist das für ein Elektriker?
-
-
Natürlich mit entsprechendem Leerrohr nicht einfach so
(NYM-J 5x6,0 qmm) (Pipe FB-E-LF 32 Kunststoffrohr (EYLF)) und OBO WDK 30030RW Wand+Deckenkanal 30x30mm
mit Oberteil
-
Was es nicht alles gibt! Bei mir hat die Elektrofirma NYY sogar komplett im Haus verlegt, um sich die Leerrohre im Estrichbereich zu sparen. Hatte ich so auch noch nie gesehen, aber so spart man sich die meterlangen Schlitze horizontal an der Wand entlang.
-
Danke Gerd und allen anderen auch für eure sehr hilfreiche Unterstützung. Dann werde ich mal das Management im Niro aufrufen. Ich habe übrigens heute die Rechnung meines Elektrikers erhalten. Es waren sogar 47 Meter NYM-Kabel die verlegt werden mussten. Die Komplettrechnung machte 1915,67. Damit hatte ich
insgeheim schon gerechnet. Gleich bei KfW eingereicht und Sekunden später die Auszahlungsbestätigung für 900.- bis 30.6.22 erhalten.
Ich kenne keinen Elektriker, der NYM im Boden verlegen würde. Wofür gibt es NYY?
Bitte nachsehen, dass das NYM an keiner einzigen Stelle von der Sonne beschienen werden kann! Ist das der Fall, zerbröselt dieses Stück innerhalb weniger Jahre! Alles muss im Schutzrohr sein, da dürfen auch keine 5cm an einer Biegung rausschauen!
siehe auch:
Aus den Fehlern anderer EFKs lernen: NYM-LeitungenDer Einsatzbereich von NYM-Leitungen ist vielseitig. Aber es gibt auch Grenzen für den Einsatz von Mantelleitungen.www.elektrofachkraft.deZitatEbenso findet sich in der VDE 0100-520 Abs. 521.10.4. eine weitere Ausnahme von dieser Regel. Werden NYM-Leitungen nicht direkt ins Erdreich eingebettet, sondern innerhalb von unterirdischen Schutzrohren verlegt, so gibt es normativ eine weitere Ausnahme von der zuvor genannten grundsätzlichen Regel.
Kurze Leitungsstücke bis maximal 5 m Länge sind zulässig, wenn
- die Schutzrohre mechanisch ausreichend stabil sind,
- die NYM-Leitungen auswechselbar bleiben,
- gegen das Eindringen von Flüssigkeiten geschützt und
- zusätzlich belüftet sind.
-
Ich werde den Eindruck nicht los, dass der Elektriker nur Hausbau kennt. Dafür hat er ja anscheinend alles vorrätig, auch wenn das im Erdreich verlegt am Ende teurer ist als ne ordentliche (geeignete) Leitung...
-
NYY 5x 6qmm 211€
Erdkabel NYY-J 5x6mm² RE Ring 50m für 211,69 EUR (Stand: 31.05.2022)DIVERSE Erdkabel NYY-J 5x6mm² RE Ring 50m, Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für...www.etoh24.deNYM 5x 6qmm 213€
NYM-J 5x6mm² Ring 50m für 213,74 EUR (Stand: 31.05.2022)DIVERSE NYM-J 5x6mm² Ring 50m, Nach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im...www.etoh24.de...und beim NYM kommt noch das Leerrohr dazu. Wie e-laun schon schrieb, kennt vermutlich nur NYM und hatte vermutlich davon noch ne 500m-Trommel im Keller liegen.
-
Ich kenne keinen Elektriker, der NYM im Boden verlegen würde. Wofür gibt es NYY?
Bitte nachsehen, dass das NYM an keiner einzigen Stelle von der Sonne beschienen werden kann! Ist das der Fall, zerbröselt dieses Stück innerhalb weniger Jahre! Alles muss im Schutzrohr sein, da dürfen auch keine 5cm an einer Biegung rausschauen!
siehe auch:
Selbstverständlich ist das Kabel an keiner Stelle der Sonne ausgesetzt.
-
Auch keiner Feuchtigkeit?
-
Sowas macht man einfach nicht, Gründe gibt es dafür genug, und wenn man es weiter ausspricht... Pfusch am Bau
-
Auch keiner Feuchtigkeit?
Nein, denn wo das Kabel im Erdrohr verschwindet bzw. wieder auftaucht geht es nahtlos in die Kabelschächte über. Ich weiß wirklich nicht was ihr da habt. Sogar innerhalb des alten Stalles (wird nicht mehr als solcher verwendet) verläuft die Stromleitung innerhalb des Gebäudes in Kabelschächten.